А об чём спорите-то?
http://maxpark.com/community/politic/content/3560399Quote:
Кабельный переход включает в себя четыре кабельные линии и будет проходить по дну Керченского пролива.
Прокладка кабеля под водой на основном участке предусмотрена в отдельных траншеях с заглублением до 2.5 м. относительно отметки дна с расстоянием между кабелями 10 м. На подходе к берегу кабели укладываются в общей траншее. Длина кабельного перехода составит 13 480 метров, суммарная длина морского кабеля — 220 800 метров, а суммарная длина подземного кабеля 16 480 м.
Кабельные линии являются частью проектируемых кабельно-воздушных линий (КВЛ) 220 кВ Тамань — Кафа I,II,II цепь и КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун. По предварительным данным, которые сообщили сотрудники фирмы «Рубеж-строй», одна ветвь ЛЭП пойдет со стороны Приозерного, вторая ляжет от Юркино по направлению Феодосии, третья затронет Щелкино. Срок сдачи, который был объявлен сотрудникам фирмы, — декабрь 2015 года.
http://www.crimea.kp.ru/daily/26447/3318371/#closeQuote:
- Я сейчас нахожусь как раз в Керчи, и могу вам сказать, что работы идут полным ходом, - сообщил «КП» директор ГУП «Крымэнерго» Виктор Плакида. - Никаких задержек и отставаний от графика нет.
Первый этап строительства энергомоста должен завершиться в декабре.
- Первая очередь проекта даст полуострову 300-400 мегаватт, - пояснил Петр Запорожец. – Вторую очередь введем в первом квартале следующего года, после чего Крым будет получать 800 МВатт.
Энергомост возводится одновременно в шести точках: ведется ЛЭП от Ростовской АЭС до Таманского полуострова, где реконструируется подстанция, и прокладываются воздушные линии до кабельного перехода по Керченскому проливу и от такого же кабельного перехода до Керчи и Феодосии.
http://aftershock.su/?q=node/300100Quote:
в соответствии с ФЦП строительство должно вестись до 2017 года, вторая очередь позволит увеличить поставки до 800-840 МВт. Сейчас Крым на 70% зависит от поставок электроэнергии из Украины.
Самый тёмный момент - это подводный кабель на 220кВ. В России такой не делают, на Западе не купить из-за ссанкций. Зато кетайские товарисчи - тут как тут.
http://www.sobytiya.info/public/15/52774Quote:
...подозревают, что выбор чиновников был сделан не без корыстного умысла. Издание обращает внимание на "отсутствие у производителя какого-либо опыта серийного производства подводных кабелей напряжением выше 35 кВ, и в принципе силовых, необходимого оборудования и испытательной базы, собственного производства аксессуаров и предоставления фирменных услуг". При этом договор с Jiangsu Hengtong был подписан в обстановке полусекретности, без тендера либо распоряжения.
"Вся деятельность по этому проекту на сегодня строго засекречена, но создается впечатление, что это делается не из желания скрыть от внешних врагов потенциальный объект атаки, а скрыть собственные решения, принятые в угоду возможным личным корыстным интересам отдельных лиц", – делает вывод RusCable. А значит, для проекта "энергетической независимости Крыма" возникают новые риски.
О параметрах кабеля можно только гадать.
На входе имеем: напряжение - 220кВ. Система - с изолированной нейтралью.
Передаваемая мощность: до 840МВт.
Учитывая, что пишут, что сейчас в Крым с Украины по ВЛЭП передаётся до 1Гвт - маловато.
Кроме того, вот документ "Прогноз электропотребления в России на среднесрочный период"
http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/fld/20140122_2.pdfИз него можно сделать осторожный вывод, что по оптимистическому прогнозу рост внутреннего электропортребления в среднем по Росии за ближайшие 5 лет составит 30%. И уж никак не меньше чем на 2% в год. По Москве на ближайшие 10 лет прогнозировали рост электропотребления на 100%:
http://geobases.ru/real_estate/Elektropotreblenie_v_Moskve_k_2025_godu_vyrastet_vdvoe_1568 (с 2008 по 2025 год - то есть 100% ха 17 лет, по 5,9% в год).
Учитывая, что Крым был в роли нелюбимого ребёнка у скаклов - возьмём опорную цифру (5,9%+2%)/2 = почти 4% в год.
Х. его знает, что там за кабель поставят кетайские кетайцы - но лет 20-25 кабель должОн протянуть (таков сейчас нормативный среднекаталожный срок службы полимерной изоляции кабеля, эксплуатируемого в нормальных условиях).
Пусть это 25 лет. Рост электропотребления на 4% в год - это 100% (если в Крыму за 25 лет не построят генерирующих мощностей типа АЭС). То есть 840МВт + 100% = 1,68ГВт.
То есть Крыму по любому нужен резерв мощности в кабеле.
Ну, и какова токовая нагрузка всего энергоперехода. Формула известна: I=P/((3^0,5)Uл) (3^0,5 - это кв. корень из 3). Uл=220кВ, Р=1,68ГВт.
I=1680000000 / (1,732х220000) = 4409 А.
4 КЛ - значит, по 1103А на каждую подводную КЛ. Это дохрена. Для сравнения - в таблице 1.3.22 ПУЭ указано, что для кабеля с алюминиевыми жилами на напряжение 35кВ при подводной прокладке (а также в воздухе и земле) допустимый ток - 225А при сечении жилы 120кв.мм. Вычисления сечения через проводимость алюминия и ток не канают - много других факторов играют роль.
Пусть эти 120кв.мм на 225А - опорные цифры. Тогда для 1103А потребуется (1103/225)*120=589 кв.мм на фазу. Ну, пусть 600 для ровного счёта (и учитывая, что хотя бы одна КЛ может выйти из строя и мощА пойдёт по трём остальным). Это жилка диаметром почти в 30мм (очень грубо, потому что реально будет больше). Собственно, кабели, которые на фотках выше, вполне похожи на правду. Правда, трудно понять, одножильные они или трёхжильные. Я склонен полагать, что одножильные - с учётом уровня напряжения и способа прокладки в агрессивной токопроводящей среде изоляция должна быть ОГОГО!